    擺閘常見的問題和解決方法

    樓層直達
    擺閘主要用于企業,單位,會(huì )所,賓館,工廠,圖書館,小區,學校等場合,擺閘廣泛的運用在各個場所之中,包括閘機使用最廣泛的小區,其對小區的出入管理提供便利,擺閘智能管理系統是采用非接觸式智能技術

    研拓利 研制開發的智能系統,與其它系統相比較,其優勢在于:  
        

    1、可隨意配用智能讀卡部分,人過后通過延時或紅外感應復位;      
    2、可擴展計數功能,通過外接條屏顯示可方便管理人流量。      
    3、脫機運行:智能擺閘不僅可與計算機連網運行,而且還可以脫機工作。智能擺閘根據系統下載的參數,自動判斷用戶卡是否有效,決定是否開閘,并把開閘記錄存于存儲器中。      4、控制主辦帶有RS485通訊接口,可擴展成通過軟件直接控制擺閘工作,便于大型通道系統集中統一管理和控制。      
    5、智能卡:系統采用非接觸式智能射頻卡,成功的解決了一卡多用、保密、無磨損、操作簡便等問題,大大提高了系統的實用性。      
    6、擴容方便:計算機與智能擺閘采用RS485總線通訊,來源一卡通世界。因此擴容方便。即當安裝了相應的控制系統后,根據需要,若須增加智能擺閘數量,硬件僅須增加相應的智能擺閘,軟件對新增設備進行設置即可。   



    擺閘七大常見故障分析   
      
    1、上電后擺臂來回轉動或開閘后不限位
     
        
    1)檢查限位光電開關與主板的連接是否可靠;
         
    2)確定限位光電開關是否受強光照射損壞(一般指在室外安裝調試):蓋上機箱蓋;如有需要打開機箱或機心蓋,請用深顏色不透光物體遮住限位光電開關進行調試;
         
    3)限位光電開關測試:
         
    a、檢查零位、左開到位、右開到位的限位光電開關是否供電,檢查4PIN線頭有無松動或接觸不良;      


    b、進入調試菜單P00,轉動制動軸帶動擋光片依次隔斷左開到位、零位和右開到位的限位光電開關的通光耦,隔斷光耦時指示燈應變亮并輸出電壓為+12V,否則限位光電開關已損壞;4)限位光電開關和連線都正常則主板損壞。


         
    2、斷電后擺臂不限位及上電后擺臂反轉


    1)分別檢測左、右開到位限位光電開關及主板。


    2)檢測干電池的電壓(不低于DC9V);


    3)檢查線路是否松動或脫焊,檢測掉電控制板的CON1端子的MA、MB兩端子的電壓輸出(DC12V),否則掉電控制板損壞;


    4)機芯間隙過大,導致擺臂晃動使擋光片發生移動,上電后沒先檢測到限位信號導致電機反轉。用深色不透明物體隔斷一下限位光電開關上的光耦即可正常。
     
        
    3、給有效開閘信號后閘機無動作
         
    1)主板指示燈正常,當給有效開閘信號時,L7或者L8指示燈間斷閃爍、方向指示板會(huì )變成綠色箭頭(這里包含2個不同方向的信號),閘機無動作:檢測PX接線端的PC、PD的輸出電壓(AC18V),檢測F2(3A)保險管是否熔斷;如正常,檢測DX接線端的MA、MB兩端是否有電壓輸出(DC24V),如有輸出,檢測電機連線有無脫焊;電機是否損壞;


    2)主板指示燈均不亮,LED數碼管無顯示:檢測PX接線端的PA、PB的電壓輸出(AC12V);檢測F1(2A)保險管是否熔斷。如以上都正常,判斷主板損壞。
         
    4、閘機開閘后不復位或一開到位后立即復位當行人通行過后閘機不立即復位(指配有感應復位功能的閘機),延時一段時間后閘機才處于鎖死狀態或一開到位后立即復位:檢測圓柱型光電開關是否對通;有信號輸出時主板上的L2或L4指示燈會(huì )變亮,否則主板損壞;檢查主板參數設置P08是否設置成帶記憶。


         
    5、聯機使用時一隔斷圓柱型光電開關就開閘  
        
    1)檢查聯機線是否沒有一一對應相連接;
         
    2)檢查主板的菜單功能設置,P04菜單設置功能選擇。
         
    6、聯機開閘時,兩臺閘機不同步
         
    1)檢查聯機線,線路是否松動或脫焊;  
        
    2)兩臺閘機時間設置不同,檢查P03、P17時間參數。
         
    7、斷電后閘機不動作   
      
    1)檢測干電池的電壓(不低于DC9V);
         
    2)檢查線路是否松動或脫焊,檢測電源板的CON1端子的MA、MB兩端子的電壓輸出(DC12V),否則掉電控制板損壞。